石柱生活网-美好石柱·生活服务

查看: 21549|回复: 5

[安全知识普及] 已经安装了自闭阀,还要装切断阀报警器吗?

[复制链接]
发表于 2023-3-10 11:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自重庆
本帖最后由 石柱民生燃气 于 2023-3-10 11:42 编辑

后台收到咨询

家里已经安装了自闭阀

还有必要装切断阀报警器吗?

自闭阀和报警器切断阀,有什么区别? 

今天小编就帮大家仔细分清楚~

认识他们

889bbb5ad76c23057089cb65da14d8d1.png

6fcc734ef3a5408c8cdafb329dd88450.png

     这两种安全装置都是用来紧急切断气源,防止燃气泄露和防范燃气事故。且当解除燃气泄露风险后,都需要手动将自闭阀和切断阀开启,才能正常使用燃气。

但它们也存在很多不同~

01

安装位置不同

     自闭阀安装在燃气具前,燃气表后;

     切断阀安装在燃气表前。

9be1ee3f77f810842b04dc1ce65d440a.jpg

02

工作原理不同

     自闭阀是当家中出现停气、管道压力异常、胶管脱落等异常情况时,管道的供气压力会出现欠压、超压等现象,自闭阀就会自动关闭,防止燃气泄漏导致的意外事故发生。

报警器切断阀是是气体泄露检测报警仪器。当厨房中检测到燃气气体泄露,达到设置的浓度临界点时,探测器发出声光报警信号,同时切断阀切断燃气。当刺激性气味散尽后,切断阀不会自动恢复,需手动恢复开启。

03

应用条件不同

     自闭阀:无需用电,通过判断燃气压力自动关闭。

    报警器切断阀:需要与报警器搭配使用的,没有报警器的驱动,切断阀是无法独立工作切断气源的。

两个都需要安装吗?

有规定!


《燃气工程项目规范》GB55009-2021

家庭用户管道应设置当管道压力低于限定值或连续灶具管道的流量高于限定值时能够切断向灶具供气的安全装置。


《城镇燃气设计规范》GB50028-2006

住宅厨房内宜设置排气装置和燃气浓度检测报警器。

     为了用气安全,自闭阀和带切断阀的报警器都安装,多一层保障就多一份安全!




来源:洛阳新奥燃气、天然气智库

发表于 2023-3-10 12:28:21 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自重庆
相信科学。来自: iPhone客户端
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2023-3-10 19:48:21 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自福建
收到来自: Android客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-12 02:18:49 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自重庆
遵守安全规范管理。来自: Android客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

5546

帖子

6662

小石头

传奇

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
26630
发表于 2023-3-12 09:10:57 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自重庆
赞来自: Android客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

11

帖子

162

小石头

特使

Rank: 3Rank: 3

积分
648
发表于 2024-1-12 14:49:45 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自重庆
之前安了报警器,后来施工的来安了自闭阀就说那个报警器没用了,报警器才安几个月,简直是瞎搞。来自: Android客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 点击注册

本版积分规则

返回顶部 关注微信 下载APP 投诉举报 返回列表